✨ 最佳解答 ✨ いと 約8年以前 普通科の高校生です。 去年、第二種電気工事士の資格を取り、それ以降使うことがなく 久しぶりに参考書を引っ張り出して解きました。 以上を承知で 参考にしていただければと思います。 いと 約8年以前 これで良ければ説明します。 まず、電源から設置側電線(白)で スイッチ等 以外のすべてを結びます。 次に、非設置側電線(黒)を結ぶのですが 先に、3路スイッチの端子から端子を結びます。1から1 、3から3(補足しました)を結んであげます。 そして、余った非設置側電線(黒)を いっぺんに結んで完成です。 ゲスト 約8年以前 ありがとうございます😊!! とてもわかりやすい説明でした! 留言
ケロヨン 約8年以前 照明の三路回路ですね。 ボックスの接続部分について、接続は図のとおりになります。 ポイントは、スイッチで入切するものは、負荷(照明)とスイッチが直列になるように結線する必要があります。 また、電球交換時に感電しないように、アース側を負荷側に接続が必要です。 留言
これで良ければ説明します。
まず、電源から設置側電線(白)で
スイッチ等 以外のすべてを結びます。
次に、非設置側電線(黒)を結ぶのですが
先に、3路スイッチの端子から端子を結びます。1から1 、3から3(補足しました)を結んであげます。
そして、余った非設置側電線(黒)を いっぺんに結んで完成です。