某直徑為1.6mm單蕊線的配線回路,其線路電壓降為6%;若將導線換成相同材質的2.0mm單蕊線後,其線路電壓降約為多少?

測】 $ 0 < 凡 崗 第二章電阻器之四大因素12 以某直徑為1.6mm單芒線的配線回路。其線 路電壓降為6%。 若將導線換成相同材質 芒線後,其線路電壓降約為多 (A) 3.8%(B) 4.8% (C) 5.8% (D) 6.8% [96四技統測項
基本電學,電機,電子,電阻

解答

首先你要先知道
直徑與電壓成反比
所以代入公式:0.006*1.6/2
=0.048 故答案為4.8%